По умолчанию Что делать если коммутируемый номинальный ток нагрузки составляет более 10А?

Установленное в УРК-2Т реле расcчитано на номинальный ток нагрузки не превышающий 10 А. Для случая более мощного кондиционера следует применять электромагнитные реле переменного тока с установкой на Din рейку с управлением 220В-230В среди нормально открытых (Н.О.) по количеству полюсов коммутации (тип контакта: 2 Н.О. для питания 220В; 4 Н.О. для питания 380В) по максимальной потребляемой мощности:

Максимальная мощность (кВт) (стр 6)

...........................|16 А|25А|40 А|63 А (номинальный ток для подбора контактной группы)
-------------------------------------------
230 В, однофазный |0.9 |1.5 | 2.5 | 4
---------------------------------------
400 В, трёхфазный |2.7 |4.0 |7.5 | 12



В случае пропадания питания на УРК-2Т - размыкаются контакты аварии и включаюся оба контакта по кондиционерам.

Модульные контакторы ABB (примеры применения модульных контакторов ABB серии ESB | Технический каталог контакторов ABB серии ESB и EN 2010г)

Модульные контакторы Legrand (Технический каталог)

Контакторы модульные IEK серии КМ

В комплекте поставки УРК-2Т идет DIN рейка с свободным местом для двух модулей!

Электромагнитные реле управления - как их выбрать?

Дополнительную техническую консультацию Вы можете получить по телефонам, указанным на нашем сайте или электронной почте (info@balsat-msk.ru).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Схема подключения блока ротации кондиционера УРК-2Т и электромагнитного пускателя с 1 фазным питанием кондиционера

Схема подключения блока ротации кондиционера УРК-2Т и электромагнитного пускателя с 3-х фазным питанием кондиционера
Ответить с цитированием
 
Закладки


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT, время: 21:31.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot