По умолчанию Пример подбора пускателей на 14 кВт (хладомощность) кондиционер для серверной



Характеристики Mitsubishi Electric PEAD-RP140JALQ / PU-P140YHA

Из характеристик получаем:
Потребляемая мощность при охлаждении...... 5410 Вт

Вычисляем номинальный ток Iном = [Потребляемая мощность при охлаждении] / 220 = 5410/220 = 24,6 А

Ближайший больший номинальный ток пускателей = 40 А (из следующего ряда: 16 А|25 А|40 А|63 А )

Подбираем электромагнитные реле переменного тока с установкой на Din рейку с управлением 220В-230В среди нормально открытых (Н.О.) по количеству полюсов коммутации (тип контакта: 2 Н.О. для питания 220В; 3 Н.О. для питания 380В) по максимальной потребляемой мощности (в нашем случае на 40 А и питанием на 220В).

Варианты решений:
1) ABB (тип ESB 40-20 - автоматическое управление; 3 DIN места) код заказа GHE 349 1402 R 0006
2) ABB (тип EN 40-20 - автоматическое и ручное управление; 3 DIN места) код заказа GHE 342 1401 R0006

Особенности решения ABB:
Контакторы ABB ESB 40 используются для управления одно и трехфазными нагрузками до 40 A

Контакторы ABB EN 40 используются для управления однофазными и трехфазными нагрузками до 40 A.
Катушка переменного/постоянного тока.
Контакторы EN имеют дополнительный переключатель на фронтальной панели для выбора одного из трёх
режимов работы: положение ВЫКЛ (Off), режим автоматической работы, и режим ручного отключения с возвратом в автоматический при следующей подаче питания на катушку.
Применение контакторов EN делает возможным проверять работоспособность системы до запуска и ввода
установки в эксплуатацию. Так же дополнительные функции управления можно использовать при проведении техобслуживания, для замены ламп и их проверки. Ручной режим работы обеспечивает более высокую степень безопасности и надежность отключения.

3) Legran (автоматическое и ручное управление; 2 DIN места) код заказа 040 68

Особенности решения Legran:
- Модульные контакторы с катушкой на 230 В~, с рычагом управления
- Принудительное изменение коммутационного положения с помощью рычага управления (для проверки или обслуживания) без автоматического возврата в исходное положение
Ответить с цитированием
 
Закладки


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT, время: 21:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot